Adresses Modbus pour compteurs

Bonjour,
J'inaugure donc le forum pour les questions techniques... En lui souhaitant un avenir florissant !
J'utilise des modules Opto22 divers, et dans une nouvelle application, je vais utiliser des modules d'entrées digitales pour faire du calcul (déporté, pas en stratégie) de débit, avec des débimètres à impulsion. Je vais donc utiliser les compteurs sur des entrées digitales. Compteurs basse fréquence (pas des compteurs rapides donc). Je suppose un module de quatre entrées digitales sur l'emplacement 0.
Si j'ai bien compris la documentation 1678, je vais devoir utiliser 
   Voie 1      : digital input                     adresse Modbus 1
                     validation du compteur    adresse Modbus 65
                     RAZ du compteur           adresse Modbus 257
                     Registre du compteur      adresse Modbus 385
   Voie 2       digital input                     adresse Modbus 2
                     validation du compteur    adresse Modbus 66
                     RAZ du compteur           adresse Modbus 258
                     Registre du compteur      adresse Modbus 387 (2 x 16 bits)
etc.
Bien compris, ou erreur quelque part ?


   Report 
   02-13-2008, 12:32 AM
yann is not online. Last active: 11/30/2007 4:38:34 PM yann

Top 500 Posts
Joined on 11-30-2007
Posts 1
Re: Adresses Modbus pour compteurs
Bonjour,

vous avez bien compris.