Bonjour,J'inaugure donc le forum pour les questions techniques... En lui souhaitant un avenir florissant !J'utilise des modules Opto22 divers, et dans une nouvelle application, je vais utiliser des modules d'entrées digitales pour faire du calcul (déporté, pas en stratégie) de débit, avec des débimètres à impulsion. Je vais donc utiliser les compteurs sur des entrées digitales. Compteurs basse fréquence (pas des compteurs rapides donc). Je suppose un module de quatre entrées digitales sur l'emplacement 0.Si j'ai bien compris la documentation 1678, je vais devoir utiliser Voie 1 : digital input adresse Modbus 1 validation du compteur adresse Modbus 65 RAZ du compteur adresse Modbus 257 Registre du compteur adresse Modbus 385 Voie 2 digital input adresse Modbus 2 validation du compteur adresse Modbus 66 RAZ du compteur adresse Modbus 258 Registre du compteur adresse Modbus 387 (2 x 16 bits)etc.Bien compris, ou erreur quelque part ?