Problemas MODBUS

Requiero comunicarme con un equipo mediante modbus. Dispongo de un modulo SNAP -SCM-485 en una placa SNAP M64 controlada por un ENETS64 y un SNAP LCE  Se dispone de MODBUS3.1 INTEGRATION KIT  pero no responde el modulo.

Alguien que pueda darnos soporte en esto. Gracias, Estos son los valores asignados en el chart de comunicacion


MODBUS 3.1 INTEGRATION KIT FOR OPTOCONTROL


VALOR MBMaster Read Holding Registers
0 Slave Address nMB_Slave_Address     
3014 Starting Address n03_Holding_Register_Starting_Address
1 Qty H Registers n03_Quantity_of_Holding_Registers
0 Comm Mode nMB_Comm_Mode

tcp:192.168.15.205:22520:0,19200,n,8,1
 Com Handle chModbus

500 Wait Time (s) fWait_Time
 MB H Register 4X ftMB_Holding_Registers_4X
1 Data Type nMB_Data_Type
 Return Status sMB_03_Read_Holding_Registers_Return_Status
 Put Status In nMB_Sub_Status


 


   Report 
   03-04-2008, 11:50 AM
rhernandez is not online. Last active: 11/12/2005 8:06:39 PM rhernandez

Top 10 Posts
Joined on 11-26-2003
Madrid - SPAIN
Posts 42
Re: Problemas MODBUS
A primera vista, aunque es un poco díficil de descifrar, observo varios errores en los parámetros:
1.- Pasas como slave address el valor 0. La dirección del esclavo debe ser un valor mayor que 0, normalmente es 1. Consulta los manuales del equipo con el que intentas comunicar.
2.- El valor del Comm Handle tampoco es correcto. Dado que se trata de un módulo SNAP debes acceder a él utilizando TCP/IP, como bien tienes confugarado en el comienzo de la variable, sin embargo ahí debe terminar el valor. Para configurar la velocidad, paridad y resto de parámetros de comunicación debes utilizar pacManager (o ioManager) e ir directamente a Tools->Inspect (la IP del S64)->Communications->Serial Modules y configurarlo en la ventana que te ofrece. Lo que debe quedar en la variable chModbus es el valor tcp:192.168.15.205:22520.

Por último, aunque no es importante si todo funciona, tienes al Wait Time configurado a 500 segundos. Este parámetro es el timeout,  debería estar entre 1 y 5 segundos. De otro modo la subrutina esperará casi 10 minutos a que el esclavo responda.

Suerte.

   Report 
   03-11-2008, 6:52 AM
Benno is not online. Last active: 6/30/2007 1:28:12 PM Benno

Top 25 Posts
Joined on 06-30-2007
Posts 14
opto 22 y word 2003

Hola rhernandez me gustaria saber si sabes como en opto 22 display poder jalar documentos de word 2003.

he tratado pero parece que solo puedo jalar documentos con la extension .EXE


   Report 
OptoForums » International » Opto 22 in Lati... » opto 22 y word 2003

Powered by Community Server, by Telligent Systems